Ciao ragazzi...
Supponiamo di dover servire un piano con 20 camere di un albergo (in ciascuna camera circa 5 prese di rete per i vari servizi). I servizi richiesti sono IPTV, voip, videosorveglianza e web etc.
come apparato di piano che ne dite di un
Catalyst 4507 dotato dei seguenti moduli
- 2 x WS-X4748-RJ45V+E: Cisco Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000 (RJ45) per i dispositivi nelle camere

- 1 x WS-X4606-X2-E: Cisco Catalyst 4500E Series, 6-port 10 Gigabit Ethernet (X2) per connettere il dispositivo alla dorsale di rete

- 1 x Supervisor Engine 7-E

Quando parliamo di ridondanza degli apparati mediante HSRP vuol dire che devo prevedere 2 Catalyst 4507 (configurati come prima) per piano o devo ridondare solo il supervisor engine?


Grazie.
Gianremo.Smisek
Messianic Network master
Messaggi: 1159
Iscritto il: dom 11 mar , 2007 2:23 pm
Località: Termoli

a mio avviso, puo' bastare anche solo ridondare il supervisor engine. E' sempre un hotel, non un carrier.

ciao
ciscomanagement
Network Emperor
Messaggi: 229
Iscritto il: lun 03 ott , 2005 7:17 pm
Località: Sicilia

In teoria dovresti crearti i doppioni dei 4507 attrezzati, in pratica costerebbe non poco.
Poi ovviamente si deve vedere di quanti piani parliamo.

Se non hai limiti di spese eseguilo cosi