calcolo Btu per dimensionamento sistema di condizionamento

Tutto quello che ha a che fare con le infrastrutture (non le configurazioni)

Moderatore: Federico.Lagni

Rispondi
kobaiachi
Cisco pathologically enlightened user
Messaggi: 175
Iscritto il: gio 27 ott , 2005 3:34 pm

Salve A tutti,

Eccomi qui a chiedere di nuovo aiuto questa volta per il calcolo delle btu .

in breve sui Catalyst 6513 sono montati su ogni catalyst due alimentatori da 4KW

ogni alimentatore emette circa 17.500 btu per ora.

per calcolare il numero dei btu emessi da ogni singolo catalyst devo :

1)Considerare solo l'emissione dei btu di un alimentatore, perche l'altro e in stand by ed il calore emesso da questo e dai moduli installati e dimensionalmente irrilevante rispetto ai btu emessi dall alimentatore attivo.

2)Considerare i btu emessi da ambo i gli alimetatori (17.500 x 2) e posso tralasciarei btu emessi dai moduli installati per il motivo di cui al punto 1

3)calcolare i btu emessi da tutte le parti del sistema .

quale delle tre e giusta (se c'e ne e una giusta; potrei avere toppato su tutta la linea)

HELP Please.

Saluti

Kobaiachi
Avatar utente
zot
Messianic Network master
Messaggi: 1274
Iscritto il: mer 17 nov , 2004 1:13 am
Località: Teramo
Contatta:

Si calcola sempre per eccesso basando il conteggio su tutte le fonti "energetiche"(=calore)presenti nella sala macchine....più gli eventuali upgrades.
Tieni a mente questa tabella calcolando che la voce "total It load..." è data da la somma totale di tutti gli apparati presenti moltiplicando per 0.30 (ovvero calcolando il 30% del massimo assorbimento possibile).
Ottenuto il valore in W moltiplichi per 3,414 ed ottieni i BTU.
Se c'è soluzione perchè t'arrabbi?
Se non c'è soluzione perchè t'arrabbi?


http://www.zotbox.net
kobaiachi
Cisco pathologically enlightened user
Messaggi: 175
Iscritto il: gio 27 ott , 2005 3:34 pm

Grazie ZOT

tu non hai minimamente idea di quanto valga questa risposta per me.
Avatar utente
zot
Messianic Network master
Messaggi: 1274
Iscritto il: mer 17 nov , 2004 1:13 am
Località: Teramo
Contatta:

Figurati....anzi ,fa piacere che ti sei ricordato......
Cmq per quanto rigarda l'allestimento di sale CED et similia consiglio vivamente questo link http://lms.globalknowledge.com/ilearn/e ... /login.jsp
Se c'è soluzione perchè t'arrabbi?
Se non c'è soluzione perchè t'arrabbi?


http://www.zotbox.net
Rispondi