Salve A tutti,
Eccomi qui a chiedere di nuovo aiuto questa volta per il calcolo delle btu .
in breve sui Catalyst 6513 sono montati su ogni catalyst due alimentatori da 4KW
ogni alimentatore emette circa 17.500 btu per ora.
per calcolare il numero dei btu emessi da ogni singolo catalyst devo :
1)Considerare solo l'emissione dei btu di un alimentatore, perche l'altro e in stand by ed il calore emesso da questo e dai moduli installati e dimensionalmente irrilevante rispetto ai btu emessi dall alimentatore attivo.
2)Considerare i btu emessi da ambo i gli alimetatori (17.500 x 2) e posso tralasciarei btu emessi dai moduli installati per il motivo di cui al punto 1
3)calcolare i btu emessi da tutte le parti del sistema .
quale delle tre e giusta (se c'e ne e una giusta; potrei avere toppato su tutta la linea)
HELP Please.
Saluti
Kobaiachi
calcolo Btu per dimensionamento sistema di condizionamento
Moderatore: Federico.Lagni
-
- Cisco pathologically enlightened user
- Messaggi: 175
- Iscritto il: gio 27 ott , 2005 3:34 pm
- zot
- Messianic Network master
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: mer 17 nov , 2004 1:13 am
- Località: Teramo
- Contatta:
Si calcola sempre per eccesso basando il conteggio su tutte le fonti "energetiche"(=calore)presenti nella sala macchine....più gli eventuali upgrades.
Tieni a mente questa tabella calcolando che la voce "total It load..." è data da la somma totale di tutti gli apparati presenti moltiplicando per 0.30 (ovvero calcolando il 30% del massimo assorbimento possibile).
Ottenuto il valore in W moltiplichi per 3,414 ed ottieni i BTU.
Tieni a mente questa tabella calcolando che la voce "total It load..." è data da la somma totale di tutti gli apparati presenti moltiplicando per 0.30 (ovvero calcolando il 30% del massimo assorbimento possibile).
Ottenuto il valore in W moltiplichi per 3,414 ed ottieni i BTU.
-
- Cisco pathologically enlightened user
- Messaggi: 175
- Iscritto il: gio 27 ott , 2005 3:34 pm
Grazie ZOT
tu non hai minimamente idea di quanto valga questa risposta per me.
tu non hai minimamente idea di quanto valga questa risposta per me.
- zot
- Messianic Network master
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: mer 17 nov , 2004 1:13 am
- Località: Teramo
- Contatta:
Figurati....anzi ,fa piacere che ti sei ricordato......
Cmq per quanto rigarda l'allestimento di sale CED et similia consiglio vivamente questo link http://lms.globalknowledge.com/ilearn/e ... /login.jsp