Rete videosorveglianza ip, prob buffer overrunning da hd
Inviato: lun 19 feb , 2007 3:02 pm
Salve è la prima volta che scrivo in questo forum e sono da pokissimo iscritto al cisco user group.
riepilogo brevemente la configurazione di rete.
L'apparato di rete serve per videosorveglianza ip con annessi software per registrazione. usiamo un apparato siemens con annesso software con collegamenti in bnc e di rete per le telecamere analogiche ed ip (siemens 100mbit) a cui è annesso un apparato storage da 2 terabyte circa con rete a 1GBit. Le trasmissioni tra il siemens e l'apparato storage viaggiano su cavo cat 6 come alcune telecamere di rete. tutto il resto passa attraverso antenne unidirezionali con bridge, accesspoint planet.
Il problema che sto rilevando e non riesco a risolvere è un errore da parte del software di buffer overrunning dovuto credo ad un fantomatico ritorno eccessivo di dati dall'apparato storage (promise) verso il siemens almeno credo.
i due sono intermezzati da uno switch gigabit della linksys.
pensando fosse un problema di cablaggio di rete o di eccessiva quantità di dati trasmesse dalle antenne tutte le telecamere sono state abbassate di qualità (circa 10%) e frame riducendo di molto la banda (anche se ad alta risoluzione era già al di sotto della max capacità dell'apparato) ma il problema sussiste. dopo anche l'intervento della siemens stessa non si è risolto in gran modo il problema.
i ping tra i bridge e lo switch si mantengono su un max di 100/200ms nelle antenne + lontane ma verranno aggiustate con un miglior allineamento.
disconnettendo dal siemens l'apparato storage promise il tutto funziona molto + velocemente e non da problemi o errori di buffer. (provato x una settimana)
il mio quesito quindi dopo tutto questo papiello è:
esiste uno switch cisco programmabile che tramite configurazioni specifiche (quali? eventualmente) mi limiti magari sulla porta dello storage verso il siemens il ritorno di dati???
o secondo voi potrebbe essere la diff dello switch gigabit che butta il sutto su una 100mbit del siemens? (+ probabile)
grazie per la pazienza ed eventualmente in anticipo dell'aiuto.
Saluti
Nicola
riepilogo brevemente la configurazione di rete.
L'apparato di rete serve per videosorveglianza ip con annessi software per registrazione. usiamo un apparato siemens con annesso software con collegamenti in bnc e di rete per le telecamere analogiche ed ip (siemens 100mbit) a cui è annesso un apparato storage da 2 terabyte circa con rete a 1GBit. Le trasmissioni tra il siemens e l'apparato storage viaggiano su cavo cat 6 come alcune telecamere di rete. tutto il resto passa attraverso antenne unidirezionali con bridge, accesspoint planet.
Il problema che sto rilevando e non riesco a risolvere è un errore da parte del software di buffer overrunning dovuto credo ad un fantomatico ritorno eccessivo di dati dall'apparato storage (promise) verso il siemens almeno credo.
i due sono intermezzati da uno switch gigabit della linksys.
pensando fosse un problema di cablaggio di rete o di eccessiva quantità di dati trasmesse dalle antenne tutte le telecamere sono state abbassate di qualità (circa 10%) e frame riducendo di molto la banda (anche se ad alta risoluzione era già al di sotto della max capacità dell'apparato) ma il problema sussiste. dopo anche l'intervento della siemens stessa non si è risolto in gran modo il problema.
i ping tra i bridge e lo switch si mantengono su un max di 100/200ms nelle antenne + lontane ma verranno aggiustate con un miglior allineamento.
disconnettendo dal siemens l'apparato storage promise il tutto funziona molto + velocemente e non da problemi o errori di buffer. (provato x una settimana)
il mio quesito quindi dopo tutto questo papiello è:
esiste uno switch cisco programmabile che tramite configurazioni specifiche (quali? eventualmente) mi limiti magari sulla porta dello storage verso il siemens il ritorno di dati???
o secondo voi potrebbe essere la diff dello switch gigabit che butta il sutto su una 100mbit del siemens? (+ probabile)
grazie per la pazienza ed eventualmente in anticipo dell'aiuto.
Saluti
Nicola