Salve A tutti,
Eccomi qui a chiedere di nuovo aiuto questa volta per il calcolo delle btu .
in breve sui Catalyst 6513 sono montati su ogni catalyst due alimentatori da 4KW
ogni alimentatore emette circa 17.500 btu per ora.
per calcolare il numero dei btu emessi da ogni singolo catalyst devo :
1)Considerare solo l'emissione dei btu di un alimentatore, perche l'altro e in stand by ed il calore emesso da questo e dai moduli installati e dimensionalmente irrilevante rispetto ai btu emessi dall alimentatore attivo.
2)Considerare i btu emessi da ambo i gli alimetatori (17.500 x 2) e posso tralasciarei btu emessi dai moduli installati per il motivo di cui al punto 1
3)calcolare i btu emessi da tutte le parti del sistema .
quale delle tre e giusta (se c'e ne e una giusta; potrei avere toppato su tutta la linea)
HELP Please.
Saluti
Kobaiachi
Eccomi qui a chiedere di nuovo aiuto questa volta per il calcolo delle btu .
in breve sui Catalyst 6513 sono montati su ogni catalyst due alimentatori da 4KW
ogni alimentatore emette circa 17.500 btu per ora.
per calcolare il numero dei btu emessi da ogni singolo catalyst devo :
1)Considerare solo l'emissione dei btu di un alimentatore, perche l'altro e in stand by ed il calore emesso da questo e dai moduli installati e dimensionalmente irrilevante rispetto ai btu emessi dall alimentatore attivo.
2)Considerare i btu emessi da ambo i gli alimetatori (17.500 x 2) e posso tralasciarei btu emessi dai moduli installati per il motivo di cui al punto 1
3)calcolare i btu emessi da tutte le parti del sistema .
quale delle tre e giusta (se c'e ne e una giusta; potrei avere toppato su tutta la linea)
HELP Please.
Saluti
Kobaiachi