ciao a tutti buon rientro dalle ferie per quelli che ci sono già andati, a quelli che ci devono ancora andare no perchè ho invidia
volevo chiedere un aiutino... ho tre switch cisco in stack connessi ad un rps 2300; purtroppo c'è stato un problema che ha innescato l'rps e lo stack si deve essere riavviato. ora dai led degli switch e dell'rps la situazione è che due switch sono alimentati dall'rps e uno direttamente dall'alimentatore suo interno, con i led che indicano che è connesso ma non può essere alimentato dall'rps perchè è già tutto allocato.
quello che vorrei ora è fare in modo che tutti e tre gli sw siano alimentati dalla rete in modo da tenere libero l'rps per intervenire ma: mi sembra di capire che per switchare l'alimentazione lo sw deve essere riavviato e non si può fare a caldo. me lo confermate? inoltre il fatto di spegnere l'alimentazione ad uno degli switch comporta il down dell'intero stack?
Supporto per RPS 2300
Moderatore: Federico.Lagni
- zot
- Messianic Network master
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: mer 17 nov , 2004 1:13 am
- Località: Teramo
- Contatta:
Se spegni uno switch lo stack non viene giù...se no che stack è???
Tranne i 3560 e i 3570, da rps a alimentazione interna, si , lo switch si riavvia.
io indagherei un pó meglio per cercare di capire cosa sia successo...la cosa che descrivi è strana....
l'rps è sotto gruppo? e' impostato attivo o standby?
Tranne i 3560 e i 3570, da rps a alimentazione interna, si , lo switch si riavvia.
io indagherei un pó meglio per cercare di capire cosa sia successo...la cosa che descrivi è strana....
l'rps è sotto gruppo? e' impostato attivo o standby?
-
- n00b
- Messaggi: 14
- Iscritto il: lun 04 ago , 2008 10:00 pm
Intendevo dire se le interfacce degli altri sw hanno un down temp. dovuto allo spegnimento di un apparato o se continuano senza interruzione, ma ho accertato che continuano senza interruzione...zot ha scritto:Se spegni uno switch lo stack non viene giù...se no che stack è???
Tranne i 3560 e i 3570, da rps a alimentazione interna, si , lo switch si riavvia.
io indagherei un pó meglio per cercare di capire cosa sia successo...la cosa che descrivi è strana....
l'rps è sotto gruppo? e' impostato attivo o standby?
Si riavvia, mannaggia, al prossimo intervento programmato ne approfitterò per farlo; quindi i 3560 e i 3570 passano a caldo, terrò in considerazione questa cosa, non è da poco.
Purtroppo questo stack è in produzione non posso fare test. è successo che è scattato un interruttore difettoso nel quadro; abbiamo l'ups e il gr. elettrogeno e poi salta un interruttore
- zot
- Messianic Network master
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: mer 17 nov , 2004 1:13 am
- Località: Teramo
- Contatta:
a dir poco classico...a me è capitato un ced da un paio di milioni di euro con un magnetotermico difettoso ...... prima di fargli capire che dovevano chiamare un elettricista....Yaz ha scritto:........abbiamo l'ups e il gr. elettrogeno e poi salta un interruttore
cmq gli interruttori differenziali di qualità sono fondamentali in un CED...ALTA RESISTENZA, K o G o ,meglio, un bravo elettricista.
- zot
- Messianic Network master
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: mer 17 nov , 2004 1:13 am
- Località: Teramo
- Contatta:
Tanto per la cronaca mi sono andato a rivedere i datasheet del tuo RPS e supporta massimo 2 device.
Quindi quello che ti dicono i led e' corretto, quello che mi sembra strano e' che ti si sia riavviato lo stack...le alimentezioni dirette e l' RPS sono su due linee/gruppi separati si ?
Quindi quello che ti dicono i led e' corretto, quello che mi sembra strano e' che ti si sia riavviato lo stack...le alimentezioni dirette e l' RPS sono su due linee/gruppi separati si ?